作者: flurry    时间: 2013-2-1 00:14     标题: 地下室外墙内边柱配筋的问题

引子STRAT官方论坛:

问:地下室外墙+框架柱的计算 用strat建模 为什么框架柱的配筋墙平面外配筋很大?

答:
是否是下面的柱子的配筋形式。墙平面外很大、而平面内很小?

在大致相同的跨度下,边梁、边柱的受力,均大于中间跨。这是基本常识,所以相关规范,对边柱的配筋构造有特别要求。

问题是,当边柱同时有剪力墙时,问题就不是这么简单了。

在墙平面内,柱基本不受力,因此上面图中,左右侧边都是构造配筋。

而在墙平面外,虽然墙承担部分边梁弯矩,但主要弯矩仍是墙柱承担。当荷载很大时(如地下室顶板有覆土),柱配筋大是很正常的。

STRAT软件对墙内端柱,采取“双次双向”配筋处理,能算出面内、面外的不同配筋。

据了解,其它软件均没有类似的处理,使用时需要特别注意!!!

附件: 边柱配筋.png (2013-2-1 00:14, 17.24 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=143528
作者: flurry    时间: 2013-2-1 00:15

进一步的问题。

很明显,边墙承担了部分楼盖(梁、大板)传递的弯矩,产生墙平面外弯矩。

但实际上,除非有侧向土压、水压的侧向荷载,大多数墙设计,都没有考虑这种平面外弯矩。

再者,如同计算大板承担竖向荷载需要细分一样,这种平面外的侧向作用,仅仅用单片墙,是不能准确计算的(误差极大)。要较为准确地计算这种面外受力,需要单元细分。

STRAT软件对“地外墙”采用超元模型,采取“双体系”模式处理,正是针对这种问题。

我们需要注意,设计中存在的一些被忽略的因素,尤其是覆土达到几吨的大荷载情况。
作者: 北飞的燕子    时间: 2013-2-1 20:37

这个结果值得研究,PKPM可是不考虑这些问题的,应引起注意
作者: flurry    时间: 2014-2-18 21:02

北飞的燕子 wrote:
这个结果值得研究,PKPM可是不考虑这些问题的,应引起注意

欢迎使用,接触新的软件、学习新的技术也是对自我的提升。
作者: laofuzi0429    时间: 2015-8-1 13:46

学习了。谢谢




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0