标题:
柱脚锚栓端部可否不设弯钩或锚板
[打印本页]
作者:
ZHOUCY888
时间:
2013-4-2 22:19
标题:
柱脚锚栓端部可否不设弯钩或锚板
设计院出的室内隔墙铰接钢柱,柱脚锚栓端部未设弯钩也无锚板,不知这么做可有问题,且M24的锚栓只锚入长度300。
作者:
smomo
时间:
2013-4-7 22:58
如果可以确认柱脚仅受压或压剪,这种处理是可以的。