标题:
大神们来讨论下钢结构电梯井!
[打印本页]
作者:
smilepass
时间:
2013-4-26 10:15
标题:
大神们来讨论下钢结构电梯井!
我现做了一个钢结构电梯井,立柱采用200x200x8(4根),横梁采用200x200x4间隔2米。钢结构总高25米,24米处2根20B槽钢,由于现在还不知道采用什么电梯,我担心20B槽钢能否够力?大家可以看看图纸,多发表下这方面的知识观点。(图纸用天正建筑打开)
小弟跪谢了。
附件:
电梯.dwg
(2013-4-26 10:15, 322.09 K) / 下载次数 200
http://okok.org/attachment.php?aid=144593
作者:
huyi490305
时间:
2013-9-3 12:24
根据经验,断面够,但要加斜支撑
作者:
allenydj
时间:
2013-9-3 20:26
电梯在运行过程中还会有不小的水平力存在,建议使用H型钢;
作者:
斯巴达克
时间:
2013-10-17 11:25
这个电梯没有太大问题,至于24米处的横梁采用20#槽钢,需根据电梯参数计算确定,初步考虑应该可以,毕竟跨度才2.4米;结构体系成立;至于柱脚节点采用化学螺栓,本人不太赞同,对于结构性构件应采用预埋或者植筋等有效措施确保支座安全。