标题:
圆钢管柱外包式柱脚钢管里面是否要灌混凝土?
[打印本页]
作者:
zgs2332
时间:
2013-5-3 14:03
标题:
圆钢管柱外包式柱脚钢管里面是否要灌混凝土?
本人在做一个圆钢管柱的钢结构工程,采用外包式柱脚做法,按照规范要求,外包的高度要到3d,那么在这3d的范围内,圆钢管柱
里面是否要填混凝土呢?有没有依据??谢谢
作者:
zgs2332
时间:
2013-5-9 11:09
请高人指点啊!
作者:
gjg
时间:
2013-9-9 15:07
高炮式广告塔圆柱内外都有砼
作者:
smomo
时间:
2013-9-9 21:56
关于园钢管柱脚,确切要求的,有以下两点:
1.钢结构设计规范 GB50017-2003
[attach]146591[/attach]
2.钢结构连接节点设计手册(第二版) 300页
[attach]146592[/attach]
附件:
g50017zj.jpg
(2013-9-9 22:08, 50.27 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=146591
附件:
圆管柱脚要求.jpg
(2013-9-9 22:08, 105.19 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=146592
附件:
tu864b.jpg
(2013-9-9 22:11, 50.49 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=146593