作者: zgs2332    时间: 2013-5-3 14:03     标题: 圆钢管柱外包式柱脚钢管里面是否要灌混凝土?

本人在做一个圆钢管柱的钢结构工程,采用外包式柱脚做法,按照规范要求,外包的高度要到3d,那么在这3d的范围内,圆钢管柱
里面是否要填混凝土呢?有没有依据??谢谢
作者: zgs2332    时间: 2013-5-9 11:09

请高人指点啊!
作者: gjg    时间: 2013-9-9 15:07

高炮式广告塔圆柱内外都有砼
作者: smomo    时间: 2013-9-9 21:56

关于园钢管柱脚,确切要求的,有以下两点:
1.钢结构设计规范 GB50017-2003

[attach]146591[/attach]

2.钢结构连接节点设计手册(第二版) 300页

[attach]146592[/attach]

附件: g50017zj.jpg (2013-9-9 22:08, 50.27 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=146591

附件: 圆管柱脚要求.jpg (2013-9-9 22:08, 105.19 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=146592

附件: tu864b.jpg (2013-9-9 22:11, 50.49 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=146593