Board logo

标题: 求助,钢结构现场制作 [打印本页]

作者: pigu21    时间: 2013-5-22 11:23     标题: 求助,钢结构现场制作

一个工程,在混凝土框架的二层,是个电梯间,需要放电梯设备。图纸上设计的是从2层混凝土楼承板上,下地脚埋件,然后安装5米高的钢框架。然后框架上打混凝土楼板上面放设备。
现在问题来了
甲方为了省材料,用的旧钢柱,钢梁。然后钢梁钢柱均需要按图纸重新做节点,包括打高强螺栓孔、焊筋板。因为现场条件有限,工人现场加工的时候,螺栓孔全部是气割的!问:能不能忽略高强螺栓链接,直接将钢柱钢梁进行焊接。

附件: [如图] 未命名.bmp (2013-5-22 11:23, 354.47 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=145133
作者: ykd    时间: 2013-5-22 16:50

高强螺栓,母材不可以用气割开孔。
既然施工现场没有条件,原设计应该修改用焊接方式。
我看一般情况下高强螺栓连接节点还是可以改用焊接节点的。
但是柱脚尽量采用螺栓连接,这里也不是高强螺栓。
作者: pigu21    时间: 2013-5-25 07:10

改成 焊接,需要什么标准
作者: 钢结构-飞    时间: 2013-5-25 08:21

可以翼缘板采用全熔透坡口焊,腹板采用角焊缝。或者全部采用角焊缝连接,自己手算下。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0