标题: 工字钢与工字钢的连接问题 [打印本页]
作者:
lixinyu369 时间: 2013-7-29 11:34 标题: 工字钢与工字钢的连接问题
各位大侠们,我要做一个用50B工字钢做纵梁,纵梁上面分布16号工字钢横梁起到横向连接成整体的作用。但是如何进行工字钢的连接呢?用焊接吧,担心会减弱纵向受力工字钢的刚度和强度;用螺栓呢,工字钢的翼缘板不是平的连接不牢固啊。这个连接改怎么设计呢
附件:
[工字钢连接部位]
QQ图片20130729113412.jpg (2013-7-29 11:34, 7.4 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=146102
作者:
YAJP 时间: 2013-7-30 11:16
工字钢用螺栓连接时,可用工字钢翼缘板制作斜垫板,这样连接就牢固了。
作者:
asromayin 时间: 2013-8-16 16:43
选方斜垫圈呗
作者:
Martin李 时间: 2013-12-27 07:42
lixinyu369 wrote:
各位大侠们,我要做一个用50B工字钢做纵梁,纵梁上面分布16号工字钢横梁起到横向连接成整体的作用。但是如何进行工字钢的连接呢?用焊接吧,担心会减弱纵向受力工字钢的刚度和强度;用螺栓呢,工字钢的翼缘板不是平的连接不牢固 ...
”用焊接吧,担心会减弱纵向受力工字钢的刚度和强度”这句话没理解
作者:
舟到 时间: 2014-12-24 20:59
这是我做的节点,可以作为参考
附件:
11111.png (2014-12-24 20:59, 10.46 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=151291
作者:
江湖一声笑 时间: 2014-12-25 09:39 标题: 节点用途
想请教楼上“舟到”兄,这个节点是用在什么结构上的?上面那块加劲板做这么大会不会影响其他的功能使用?还有这块节点板是计算出来需要这么大吗?
作者:
V6 时间: 2014-12-29 14:16
5楼兄弟的节点如果没有美观需求是很好的,主要是增加了次梁支座的的平面外抗扭刚度,对于增加次梁的整体稳定性很有好处。
作者:
SHXFMP 时间: 2017-1-8 08:20
楼主居然不知道有标准的方斜垫圈
作者:
fb_freezing 时间: 2017-2-6 11:18
工字钢比较高瘦,采用抗扭的节点板很有必要。
作者:
CGGCENGINEER 时间: 2017-2-27 21:16
叠接工字梁的侧向稳定很重要。可以采取5楼的抗扭节点板,如果平台面较大,还可以采取次梁侧向支撑或水平剪刀撑。
作者:
lsot 时间: 2017-3-23 11:50
4年前的问题。。。。。
作者:
yyl_606 时间: 2017-3-23 14:39
Martin李 wrote:
”用焊接吧,担心会减弱纵向受力工字钢的刚度和强度”这句话没理解
我理解的是 LZ担心焊缝的残余应力问题吧
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |