标题:
钢结构柱脚问题
[打印本页]
作者:
lnaslsw
时间:
2003-6-2 22:40
标题:
钢结构柱脚问题
钢结构柱采用插入杯口二次灌,是按固定还是铰接?按固定担心施工中二次灌质量质量不能保证;另外插入深度如何确定?请大家指教
作者:
音速之子
时间:
2003-6-3 00:00
标题:
回复: 钢结构柱脚问题
只要保证了插入的深度以及构造,完全可以认为是刚结的,具体的做法可以见《多、高层民用建筑钢结构节点构造图集》。
作者:
legendsrh
时间:
2003-6-3 21:38
标题:
回复: 钢结构柱脚问题
钢柱插入杯口深度:
工字形:1.5h
箱形:1.5h
管形:1.5D
格构柱:(1/3~2/3)h
(1.5~1.8)b
h:工字形或箱形柱截面长边尺寸,格构式柱全截面长边尺寸
D:管形截面柱外径
b:格构式柱全截面短边尺寸,或双肢管柱的单管外径
完全可以按刚接(而且是标准的刚接)
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0