钢结构柱采用插入杯口二次灌,是按固定还是铰接?按固定担心施工中二次灌质量质量不能保证;另外插入深度如何确定?请大家指教
作者: 音速之子    时间: 2003-6-3 00:00     标题: 回复: 钢结构柱脚问题

只要保证了插入的深度以及构造,完全可以认为是刚结的,具体的做法可以见《多、高层民用建筑钢结构节点构造图集》。
作者: legendsrh    时间: 2003-6-3 21:38     标题: 回复: 钢结构柱脚问题

钢柱插入杯口深度:
  工字形:1.5h
  箱形:1.5h
  管形:1.5D
  格构柱:(1/3~2/3)h
              (1.5~1.8)b
h:工字形或箱形柱截面长边尺寸,格构式柱全截面长边尺寸
D:管形截面柱外径
b:格构式柱全截面短边尺寸,或双肢管柱的单管外径
   完全可以按刚接(而且是标准的刚接)