标题:
混凝土柱没有预留埋板怎么和角钢连接
[打印本页]
作者:
myp403589961
时间:
2013-9-27 09:38
标题:
混凝土柱没有预留埋板怎么和角钢连接
混凝土柱无预留埋板,现在柱要与角钢90x6夹角为60度连接,该怎么办?
作者:
心逸无涛
时间:
2013-9-27 10:56
可以在砼柱上后植筋,植筋与锚板焊接,然后角钢与锚板焊接
借楼主这个帖
探讨一个问题
对于此种植筋锚板的做法,连接的钢构件是否可以做到与原砼结构刚接
作者:
myp403589961
时间:
2013-10-14 16:23
焊上去的应该是刚接的吧?怎么还能铰接?
作者:
Mirage_ooo
时间:
2013-11-1 11:40
myp403589961 wrote:
焊上去的应该是刚接的吧?怎么还能铰接?
焊上去的当然不都是刚接啊,有些铰接也是直接用焊的
作者:
myp403589961
时间:
2013-11-21 08:51
噢,那该怎么区分是刚接还是交接?
作者:
Martin李
时间:
2013-12-14 12:00
标题:
回复
通用的,两种办法,一种是植筋,一种是化学锚栓,其实原理都一样
作者:
myp403589961
时间:
2013-12-17 10:21
噢,是这样啊!谢谢各位