作者: 闲人囡囡    时间: 2013-10-17 17:38     标题: 请教:倒三角行管桁架的问题!急!

现在做的一个项目要做倒三角管桁架,查阅了一些项目,宽高比一般都小于1,但是如果小于1,《钢规》10.3.3条空间管节点支管的横向夹角在60~120之间的规定就不满足了,那么节点承载力验算不能按规范来做,要如何计算?求高人指点
作者: oldman_1    时间: 2013-10-18 14:41

可参考英标“Dedign of SHS Welded Joints”(TD393)第5页。此为KK节点,根据两者腹杆的夹角不同,按两个单独的K节点验算(考虑多面桁架节点折减系数0.9)或一个K节点验算(当支管搭支管较多时)。