Board logo

标题: 请教:管桁架看台设计咨询 [打印本页]

作者: lanf    时间: 2013-11-10 12:23     标题: 请教:管桁架看台设计咨询

以前一直做的比较多多高层钢结构,由于现开始刚接触管桁架设计部分,最近在做一个体育馆看台雨篷设计,也一直在摸索设计中,对于该项目设计中存在以下几个方面疑问,还请有经验的大侠们给予指导下,多谢!
(1)、风荷载体型系数:
由于没有做风洞试验等,按照一般要求,体育馆等挑蓬看台目前荷载规范中的体型系数也就荷载规范表8.3.1中的第29项有涉及到此类似类型的体型系数,
        参考规范为向上风吸时为μs1=-1.3,此次项目中考虑为μs1=-2.0,根据他人经验,此值为偏大,还咨询下有经验大侠较准确值应该是多少比较合适?
        参考规范为向上风吸时为μs3=1.3,μs4=0.5,但对于仅仅单坡悬挑的应该取μs3还是μs4值,现考虑取值为1.3,但实际中是否可以折中考虑取值为1.0或者如何取值比较准确呢?
(2)对于管桁架的挑台雨棚,由于桁架高度现考虑在1.8m高左右,根据荷载荷载规范表8.3.1中的第32-33项对于纵向风荷载是否在设计中需考虑;根据查看一些类似工程设计经验,好像都没有设计考虑计算;
(3)由于整个结构是看台及附房的框架柱延伸上来的,对于此侧移值如何控制比较合适呢?对于一个结构是三个方向的位移(X、Y、Z),对于竖向位移Z按照《空间网格规程》悬挑不超过125,那么对于X、Y向的位移如何控制比较合适呢?按照整个体育馆多层规范限值还是按照可以按照顶层单层刚架限值呢;在分开计算时是比较小的,但在与下部混凝土结构总装分析后是比较大,那么对于此整体建模时的位移值是否需要控制多少限值比较合适?因为此类结构应该比较多,还请有经验的大侠们能否指导说明下。
多谢!
作者: lanf    时间: 2013-11-10 12:29

空间结构图如下:

附件: 11.bmp (2013-11-10 12:29, 602.19 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147139
作者: lanf    时间: 2013-11-10 12:53

建筑立面图如下

附件: 22 拷贝.jpg (2013-11-10 12:56, 48.57 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147140
作者: zrfzr    时间: 2013-11-12 21:29

上次我做过类似的,分析力取了-1.4,向下的风压力也取了1.4,也是看荷载规范29项后有点觉悟不了,算不清往大了算,我们总工也说规范29项有歧义,没有交代清楚
纵向风力考虑起来其实很小的,可以不用管
这种下面砼结构上面钢结构的东西,两者本身的周期相差就比较多,水平的XY方向侧移值控制到协调是很难的,有些地方针对类似的东西都提出超限审查的要求了。对此,我个人觉得,除了钢结构本身符合自身侧移限制的要求外,还应尽可能的小,且应考虑鞭梢效应符合下部结构,适当加强顶层混凝土构件。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0