Board logo

标题: 3d3s中膜材的经向纬向的弹性膜量是什么? [打印本页]

作者: 40417799    时间: 2013-11-29 15:10     标题: 3d3s中膜材的经向纬向的弹性膜量是什么?

如标题。它的值是多少?常量还是变量。
作者: 40417799    时间: 2013-12-2 10:13

规范上是这样写的,可是,我找遍了公司的产品资料,上面就是没有弹性模量这个参数。我在学习3D3S软件的时候,是有需要输入这个值的。请各位指点迷津,谢谢!

附件: 2233.jpg (2013-12-2 10:13, 68.95 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147356
作者: 40417799    时间: 2013-12-2 11:32

刚读了张其林的数 《索和膜结构》,也没有给出这个参数,难不成自己测??

弹性模量 等于 应力 除以 应变,可是为什么膜的各种参很多,单独少了它呢??
作者: 40417799    时间: 2013-12-3 09:38

膜的“张拉刚度”是从中国知网下载的文件上看到的。“膜结构的刚度由弹性刚度和几何刚度两部分组成,通常几何刚度又远大于弹性刚度”,所以它不重要。
作者: sofwater    时间: 2013-12-11 19:09

我晕,楼主只怕是搞错了,所谓几何刚度大于弹性刚度,不是说的弹性模量,是说的结构的整体强度。

弹性模量当然是有的,而且对于膜结构的变形也是有影响的,这个值还不是常量,会随经纬应力的比例起变化。

膜结构分析的时候要根据材料给,大概的范围在400-1000 千牛/米 左右
作者: lizhifu1    时间: 2013-12-23 22:24

我之前看过两本关于膜结构的书,有一本提到了,张拉刚度是模型模量乘以厚度,即Et,弹性模型其实就是膜材的本构关系,每种膜材可能不同,我看了法拉利的资料,在弹性阶段,弹性模量大概600到900MPa,经纬向略有差别。
作者: sofwater    时间: 2013-12-30 23:05

膜材料的种类多,如果是均质材料(ETFE pillow), 弹性膜量是Et,如果是织物(coated woven fabric),像Farrari 的产品,厚度和弹性膜量没有直接的比例关系,原因是膜面起到的是化学保护作用,没有力学属性,膜面包裹的纤维才是决定弹性膜量的关键。

底下是Ferrari 1002(忘了是1002 还是1202)单向受拉的应力应变,使用标准5厘米宽度

附件: porject3.JPG (2013-12-30 23:05, 47.02 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147651