标题: 常见转换层实例--超元梁、超元墙的应用 [打印本页]

作者: flurry    时间: 2013-12-9 17:20     标题: 常见转换层实例--超元梁、超元墙的应用

该工程为转换结构,工程中较为常见。对于转换层的梁和上下几层的墙来说受力相当复杂,需要进行精细化分析。STRAT对特殊部分采用了高精度超元进行模拟分析,将受力复杂的梁转换为超元梁,墙转化为超元墙,采用细分板模型计算,大大提高了计算精度。后处理又将其考虑为梁、墙进行规范验算。整个设计的考虑与实际很好的贴合。
该工程复杂程度超限,我们进行了Pushover分析和动力弹塑性分析,二者的计算结果达到了很好的吻合。
工程整体模型:

附件: 2013929144110817.png (2013-12-9 17:20, 57.42 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147400
作者: flurry    时间: 2013-12-9 17:22

橙色处为超元梁,紫色为超元墙。超元梁、墙的细分情况,越接近转换层剖分越细,越接近实际。

附件: 2013929144237663.jpg (2013-12-9 17:22, 115.82 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147401
作者: flurry    时间: 2013-12-9 17:23

转换层局部详图:

附件: 201392915045423.png (2013-12-9 17:23, 166.93 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147402

附件: 201392915327215.png (2013-12-9 17:23, 103.69 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147403
作者: flurry    时间: 2013-12-9 17:36

在PLOTS中用细分板单元分析,到ARCHI为按合并后的梁、墙进行规范验算其内力、配筋,最终出施工图。

PLOTS细分板结果:

附件: 1.jpg (2013-12-9 17:36, 101.52 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147404
作者: flurry    时间: 2013-12-9 17:42

ARCHI合并梁、墙后验算:

附件: 2.jpg (2013-12-9 17:42, 120.37 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147405
作者: wangwenkui    时间: 2013-12-11 09:23

超元墙细分后好像只能1分为4(对边划分),如果剖分的话,在prep里是看不到3#的剖分效果的(整体显示)。
我想问问楼主,这是在plots里显示出来的吗?
作者: flurry    时间: 2013-12-13 11:39

超元梁、超元墙等所有超元应用   在前处理中都是通过剖分长度控制,在计算时就通过这个剖分长度剖分后计算,所以在后处理PLOTS看到的也都是剖分后的结果。
而超元梁、超元墙是对复杂梁、墙的特殊处理,在ARCHI里再将合并成梁、墙进行配筋验算、规范验算。