Board logo

标题: 膜结构,0.85基本风压,十几米跨度,挠度如何控制 [打印本页]

作者: yyf689    时间: 2013-12-23 18:42     标题: 膜结构,0.85基本风压,十几米跨度,挠度如何控制

小弟最近有一膜结构项目向大家请教:
       该膜结构为双倒伞形无缝膜,跨度15-20m不等,比较要命的是基本风压高达0.85,小弟用3d3s建模计算后,0.3活载作用下膜位移已达400,加上风载后膜合位移有1m,我也问过不少人,有提形状找形不好,膜预应力加的过小,但业主已指定1mm厚P类膜,我的预拉力最大只能加到4(所有的索都未施加预应力),请各位高手帮忙分析一下,是什么原因,有什么解决的办法,小弟在此拜谢
        膜三维造型和计算划分见附件

附件: [三维造型要求] 膜结构.zip (2013-12-23 18:42, 670.13 K) / 下载次数 26
http://okok.org/attachment.php?aid=147564

附件: [膜划分] 6]N{)LKP(SL%)AQ45I@ZI~5.jpg (2013-12-23 18:42, 324.67 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147565
作者: sofwater    时间: 2013-12-23 20:54

你索的预应力要加上阿
作者: lizhifu1    时间: 2013-12-23 22:15

我也是初学,我觉得索的预应力是必不可少的,这可以很有效的减小位移,还有就是3d3s默认的弹性模量有点小,有准确资料的话可以修改
作者: yyf689    时间: 2013-12-24 08:51

sofwater wrote:
你索的预应力要加上阿

请问sofwater兄,像我这个跨度,索的预应力一般施加多少为宜?
作者: sofwater    时间: 2013-12-30 22:34

这个我说不好,不过,我弄过一个类似的,你可以参考一下,我贴下图

附件: project1.JPG (2013-12-30 22:34, 35.52 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147649

附件: project2.JPG (2013-12-30 22:34, 112.96 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147650




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0