标题:
管桁架支撑与管桁架不能直接焊接呢?
[打印本页]
作者:
lvweisunny
时间:
2014-1-2 10:23
标题:
管桁架支撑与管桁架不能直接焊接呢?
问题,如题!管桁架腹杆与上线弦都是焊接 为何支撑与管桁架不能直接焊接呢?看了图集,管桁架与支撑都是通过节点板连接,是不是因为现场施工的原因?那可不可以管桁架与支撑直接焊接呢?
作者:
bsls
时间:
2014-1-4 19:24
管桁架与支撑是可以直接焊接,只要你做得到下料准确,并保证焊缝质量。
作者:
gdf0513
时间:
2014-7-19 09:01
管桁架与支撑是如何安装的,当支撑管开了马鞍口之后,安装的难度加大了,两个桁架间塞不进去,这如何处理
作者:
gdf0513
时间:
2014-7-22 11:05
支撑管开了马鞍口,如果支撑管的直径相对桁架主管的直径较小的情况下,现场安装时敲打可以安装,或者用割修理一下。如果两个管的直径相差不大的话,可以将支撑管分为两段安装,多了一条对接焊缝
作者:
smomo
时间:
2014-7-26 21:07
看什么支撑,如果按受拉计算的支撑,挠度会比较大,焊接会产生比较大的节点应力,螺栓连接会避免这个问题。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0