请问:30米跨平板螺栓球网架,拆除后可以重新安装使用吗?(支撑条件一样,使用环境一样,因为原建筑要加一层)
作者: xzcgaz    时间: 2014-1-4 08:59

不能,杆件编号乱了,螺栓在摘除的时候都有可能破坏掉
作者: bsls    时间: 2014-1-4 19:22

只要拆的时候小心点,可以重新安装使用。本人就拆过单层的网壳并重新安装。
作者: GB50017---tjboy    时间: 2014-1-4 23:50

技术上应该是可以做到的,主要看经济性指标

为了保存重复利用花费的成本可能也不低啊。

bsls战友做过铝合金网壳吗,主要的节点是什么样子的,有没有照片
作者: bsls    时间: 2014-1-5 11:24

铝网壳节点采用“板节点”,见以下照片