标题: 插入式柱脚和外包式柱脚在计算上有什么不同? [打印本页]
作者:
sdsp 时间: 2014-1-26 21:11 标题: 插入式柱脚和外包式柱脚在计算上有什么不同?
插入式柱脚和外包式柱脚在计算上有什么不同?
我没看出有什么区别?请大家说说。
另外,插入式柱脚,在柱子安装的时候,如何调平?柱底在已经浇筑好的混凝土基础的凹进部分,怎么进行调整?调节螺母都没有空间操作啊?
作者:
smomo 时间: 2014-2-2 14:02
1. 从计算上来说,插入式柱脚,柱从基础顶面算起,外包式柱脚,柱从柱脚底板算起。
插入式柱脚,对混凝土杯口的配筋要求低;外包式柱脚,对混凝土外包短柱配筋要求高。
2. 插入式柱脚,一般不设置锚栓,底部加钢垫调平;四周加楔铁定位。
作者:
sdsp 时间: 2014-2-5 12:50
smomo wrote:
1. 从计算上来说,插入式柱脚,柱从基础顶面算起,外包式柱脚,柱从柱脚底板算起。
插入式柱脚,对混凝土杯口的配筋要求低;外包式柱脚,对混凝土外包短柱配筋要求高。
2. 插入式柱脚,一般不设置锚栓,底部加钢垫调平;四周加楔铁定 ...
插入式柱脚,底部加钢垫调平;四周加楔铁定。--------这样的话也应该要调整吧?可是杯口都是先做好了,如果吊装柱子时候发现不平,杯口的空间那么小,人工去调整楔子都不方便吧
作者:
okok 时间: 2014-2-5 13:22
吊装柱子前先调平垫铁(不同厚度的钢板)。
作者:
Martin李 时间: 2014-2-16 17:01 标题: 插入式柱脚施工
某大型企业做法有点复杂,如下图所示,他是专门做了一个钢柱定性部件,来进行纠正。个人觉得比较麻烦且费钱,加工也不好加工。加垫块无非是让他不要直接与混凝土接触,从而产生摩擦力。你就直接钢柱底板做平,下面放一块大饼(铁饼)。利用反力架等纠正,纠正完了,螺帽拧死就行了。这样不管从加工角度也好,施工角度也罢都比较方便。还有就是砌块问题,这种插入式的柱子,我比较反感砌块,做法有点土,而且不牢靠,究竟用多少锥子打下去才算合格,规范上应该没有诠释过,再说又是插入式的,工人怎么打
附件:
新建 Microsoft Word 文档.jpg (2014-2-16 17:01, 113.69 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=148045
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |