Board logo

标题: 钢结构需要调哪些参数? [打印本页]

作者: struct771    时间: 2014-3-24 18:07     标题: 钢结构需要调哪些参数?

对砼结构,规范有很详细的规定,比如周期比、位移比、刚度比、剪重比等等。
钢结构需要调哪些参数?
特别有很多钢结构,造型复杂,没有明确的层概念,这些结构需要调哪些参数?
作者: shuyusun    时间: 2014-3-25 04:09

如果是框架结构,结构有抗震要求,并且有层的形态时,这些指标都要控
1.控制周期比的目的,实际是控制结构的扭转效应,是否周期比主控,取决于你结构的形态是否有利于抗扭。
2.移比是指楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与该楼层弹性水位移(或层间位移)的平均值之比,是反应结构侧向刚度和扭转刚度相对关系。
3.刚度比适用于有层的概念,目的是为了保证结构竖向刚度变化的均匀性,防止出现突变的情况。
4.剪重比主要为控制各楼层最小地震剪力。
特别有很多钢结构,造型复杂,没有明确的层概念,这要具体问题具体分析,但是有一个指标是必须控制的,就是位移。
作者: zw308    时间: 2014-3-25 10:29

你说的钢结构太笼统了,钢框架、钢框撑、空间网格结构、门式刚架、钢混组合结构等等,体系不同调整方法是不一样的。
我认为不要生硬的将结构按照材料不同硬性分开,诚然材料不同破坏形式不同,例如钢结构是由稳定控制,混凝土大部分以强度破坏控制。从结构角度来说,调整的内容是一样的,周期比、位移比、刚重比、剪重比这些都需要控制,这些指标反映的大结构的概念。
阁下所说的无明显层概念的钢结构,位移仍然要去控制,这个时候可以按照整体位移角或者人为定义几个层确定的位移角来控制。单层厂房,很高的层高,《抗规》还是定义了柱顶位移角控制指标。
位移的控制,与整体结构稳定性(overall stability)、建筑的整体破坏和非结构构件的破坏预期、地震或风荷载作用下的舒适度有关,P-delt效应会因为位移的加大愈演愈烈。
作者: struct771    时间: 2014-3-26 18:13

啊,我举个具体例子吧。
比如常见的体育馆,下面为砼框架、砼斜看台,上面为大跨度倒锅盖的钢结构,这些结构层概念不清晰,调哪些参数?
刚度比、位移比找不出来。
如果算周期比,我之前算过一个类似的结构,上钢下砼,东南西北基本是对称,第一周期却是扭转的,不知怎么调了。
作者: zw308    时间: 2014-5-10 14:22

这种结构需要将上部结构与混凝土结构一同建模,看台端部可以定义为一个层,柱顶也可以定义为一个层,来控制层间位移角。刚度比、位移比通过人为定义刚性隔板(Rigid diaphragm)就可以得到,这个也是规范认定的方式。
第一周期是扭转那就需要加强外部刚度,如果是框架,调整梁刚度来的会比较快直接,层高较大的时候还可以多加一层框架梁,仍然计算不通过,那就在外围适当加些墙。总之结构调整有多种方案、办法。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0