标题: 箱型柱截面内的隔板怎么焊进去? [打印本页]

作者: struct771    时间: 2014-3-28 11:21     标题: 箱型柱截面内的隔板怎么焊进去?

箱型柱如果截面比较小,500x500左右,梁和柱节点位置,柱内的水平隔板怎么焊进去?
是不是把柱切成几节,焊好隔板再把柱接上?
作者: 李国建    时间: 2014-3-28 11:32

采用喷嘴压力电渣焊施工工艺就能做到500X500的矩形柱子里的隔板四边都与柱子的面板焊接成型。此位置一般都有横梁连接,如4根横梁与一根立柱交汇,则这根立柱内的隔板四边必须都有焊缝。
作者: struct771    时间: 2014-3-28 13:17

如果箱型截面更小,人钻不进去,喷嘴压力电渣焊能不能伸到柱内部焊隔板?
作者: struct771    时间: 2014-3-28 13:35

刚才翻了下其它论坛,大致知道个工艺。梁盖板留孔焊接。
这么说箱型梁要四块板拼起来才行,如果一些300x300的成品箱型柱,隔板是没法做的了。
作者: chinagaofeng    时间: 2014-3-28 15:12

隔板先焊接在已拼接三边板的箱型截面构件上,然后焊接已开好塞焊孔的第四面板,最后进行塞焊拼接、、、

附件: [箱型截面构件] 箱型柱.jpg (2014-3-28 15:13, 470.05 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=148353
作者: huwj139    时间: 2014-4-2 10:48

同意楼上的说法,需要焊隔板时,隔板的厚度最好不低于18mm,这样塞焊比较容易,如果隔板在两端,就不用这个限制了,可以从端口操作