标题:
请教,埋入式柱脚板件厚度限制
[打印本页]
作者:
laook1
时间:
2014-4-29 09:36
标题:
请教,埋入式柱脚板件厚度限制
做一小结构,需要用埋入式柱脚,栓钉用16的,
按照计算需要柱子用200x200x8的即满足计算要求,考虑钢结构规范对组合楼板的栓钉直径与梁翼缘厚度的1.5倍与2.5倍的限制要求(钢规11.5.5.1)
取柱为200x200x12(满足1.5倍的要求)
但是总工说浪费了,
查了《钢结构手册》《钢结构节点手册》都没有相应的板件厚度要求,请教各位帮助,
谢谢
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0