标题:
关于钢桁架问题请教
[打印本页]
作者:
真的是神仙
时间:
2014-7-25 14:48
标题:
关于钢桁架问题请教
本人现在在做一平行弦桁架,有如下问题,麻烦大神指教,跪谢!
1.平行弦桁架平面外计算长度如何确定?我现取上弦杆3000,下弦杆6000,对吗?
2.教程说,桁架所有节点都按铰接计算,此处有一疑问:例如,我上弦杆为12m长槽钢,每1.5m处有斜杆或竖直杆,在斜杆或竖直杆与上弦杆交汇点左右均点铰吗?本人觉得上弦杆为通长槽钢,在交汇点左右应为刚接,对吗?
3.如下弦杆长细比超限,有什么补强措施吗?本工程现已施工完毕,经计算,下弦杆长细比超限,请问如何弥补或补强?
附件:
222411tfw3mdsodm73xpsq.jpg
(2014-7-25 14:48, 74.91 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=149392
作者:
pig520
时间:
2014-7-25 16:29
1、按平面外支撑点之间的距离;
2、计算假定桁架均为二力杆,杆件内力只有轴力、剪力,无弯矩;构造上保证与计算假定吻合即可;
3、长细比超限,有二法:其一、修改截面(选回转半径更大的截面);其二、构造处理(减小计算长度)。
作者:
smomo
时间:
2014-7-26 21:14
只说说下弦长细比的问题,看看下弦是否受拉为主,一般中部以受拉为主,可以放大到250,如果结构等级不高,甚至可以放到300,柱附近受压,可以考虑在柱附近增加水平隅撑,将下弦与支撑桁架相连。
如果还不够的话,就要在12米中间增加一道系杆并补充下弦水平支撑。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0