Board logo

标题: 关于网架下悬挂吊车的疲劳计算问题如何解决 [打印本页]

作者: zplhy2007    时间: 2014-8-21 16:32     标题: 关于网架下悬挂吊车的疲劳计算问题如何解决

目前有个工业厂房采用网架结构,但是一跨内有一5吨A3悬挂吊,根据空间网格结构技术规程---JGJ7-2010总则,大于等于A3级别的悬挂吊要计算疲劳。MST2011似乎无法计算疲劳,请问各位大神如何计算进行网架的疲劳计算的?
作者: 李国建    时间: 2014-8-21 17:03

A3是起重机轻型工作制。在起重机钢结构中只有A6重型工作制以上才计算结构的疲劳。我搞不懂了一年到头用不了几次的桥吊应不存在疲劳问题的。只有反复交变载荷循环超过10^6才存在疲劳问题。一个只有A3工作制的桥吊远远达不到疲劳的。实在不明白啊。
作者: zplhy2007    时间: 2014-8-21 17:15

空间网格结构技术规程---JGJ7-2010要求循环次数大于50000次的要进行疲劳计算。按照50年使用期,一年300天计算。一天用3次就达到50000次。工厂里对于吊车的使用频率基本上不可能少于一天三次。老的网架规范要求中级以上工作制要计算疲劳,2011规范要求严了,A3就要考虑疲劳计算了。这么要求,悬挂吊车基本就和网架绝缘了。
作者: 李国建    时间: 2014-8-22 14:57

起重机的寿命一般为30年,要求循环次数大于6X10^6进行疲劳计算,无论是否疲劳到时就报废。建筑结构为50年以上。要求循环次数大于5X10^4进行疲劳计算。循环次数太小相差200多倍了。只好执行规范吧,任何装有起重机的空间网架都要按疲劳设计结构了啊。
作者: okok    时间: 2014-8-25 12:37

手头没规范。非直接承受动荷载的主体结构也要验算疲劳了?
作者: YAJP    时间: 2014-8-25 15:31

网架下面设置悬挂吊车,网架就算是直接承受动荷载的结构吧。这个规定是和GB50017一致的。GB50017第6.1.1条规定循环次数大于5X10^4进行疲劳计算,第6.2.3条规定了中级工作制吊车桁架的计算方法。把网架类比于吊车桁架,说的过去。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0