Board logo

标题: 网架伸缩缝怎么考虑 [打印本页]

作者: hehai1997    时间: 2014-9-10 11:16     标题: 网架伸缩缝怎么考虑

大跨度网架,四边柱点支撑,且有2边在不同的2个结构上,那么是否要考虑主体结构的伸缩?网架的支座怎么处理?
作者: hehai1997    时间: 2014-9-10 11:18

另,若网架支座位置的水平位移为65mm,采用橡胶支座时,按规定橡胶孔比螺栓孔大10-20mm,就算橡胶支座再厚,螺栓孔壁也会和螺栓干涉呀。是不是要把橡胶支座上的螺栓孔开大,以满足最顶层橡胶螺栓孔壁不和螺栓干涩?!
作者: hehai1997    时间: 2014-9-10 11:18

希望高手指点下
作者: okok    时间: 2014-9-15 13:48

最好有平面图。
作者: hehai1997    时间: 2014-9-15 13:55

橡胶支座若出现拉力怎么处理?
作者: shoyo    时间: 2014-9-17 10:42

拉力大的可以考虑盆式橡胶支座。
作者: 王建波    时间: 2014-12-23 18:31

1)根据《JGJ 7-2010>附录K ,K.0.3“橡胶垫片上的螺栓孔直径应大于螺栓直径10mm~20mm,并应于支座可能产生的水平位移相适应。”所以此时的螺栓孔径应至少为:      螺栓直径+(20,u)max ,但有人认为 孔径=螺栓直径+(20,2u)max,关于1u还是2u的问题本人也很纠结。
2)根据《JGJ 7-2010>5.9.6条文说明,当橡胶垫片产生过大的水平变位,可将支座底板与支撑面顶板或过度钢板加工成“盆”形,或在节点周边设置其他限位装置。
3)锚栓的螺母下也应设置压力弹簧以适应支座的转动,支座底板与橡胶垫板上应开设相应的圆形或椭圆形锚孔,以适应支座的变位。

    针对你的情况,你应沿位移方向,将锚孔继续开大,并检查橡胶垫高是否足够高(满足与位移的关系),并最好加设限位装置,当栓孔开大后,还应检查支座大小是否合适。
作者: liminrui110    时间: 2015-1-6 17:29

建议一侧的支座做成滑动,要存在竖向拉力的话,可以做成卡扣式;位移比较大情况下也可考虑,一侧做成悬吊支座。
作者: okok    时间: 2015-1-11 12:04

不用跟着下部结构设缝。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0