标题:
钢梁上起钢梯柱,做成刚接还是铰接?
[打印本页]
作者:
haobozhu
时间:
2014-9-15 17:53
标题:
钢梁上起钢梯柱,做成刚接还是铰接?
请教:钢楼梯的梯柱上、下两端是做成刚接,还是铰接?梯柱下端是在楼层钢梁上起柱,上端连接梯梁。个人觉得下端应做成刚接,否则上下都铰接,岂不是可变体系。但是钢梁上起钢柱,节点能满足刚接要求吗?尤其是当钢梁与钢柱同宽时。请各位指教!
作者:
okok
时间:
2014-9-16 08:23
在能保证楼梯结构几何不变前提下,可以做成两端铰接的摇摆柱。通常楼梯两端均有支座,几何不变容易保证。
梯柱下如果布有双向钢梁且刚接,则梯柱下端也可刚接。
作者:
why2300
时间:
2014-9-22 16:46
跟螺栓群所能承受的弯矩及钢梁的承载力有关吧
作者:
溪水长流
时间:
2014-9-24 19:19
做成铰接的好些,这样对梁没有的弯矩,你做成刚接的话对梁是有个弯矩的,而这个弯矩有个方向对梁而言是个扭矩!
作者:
jy1s134
时间:
2014-10-30 19:04
应该铰接,不是可变体系,要看整体结构形式,楼梯是稳定的三角结构
作者:
csh_2013
时间:
2016-1-13 10:09
想问一下钢梁上起钢柱节点怎么连接,是否有图片,学习一下。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0