标题:
空心楼盖STRAT算出计算值了之后如何复核暗梁及板配筋?
[打印本页]
作者:
wujianliang
时间:
2014-9-17 11:26
标题:
空心楼盖STRAT算出计算值了之后如何复核暗梁及板配筋?
底筋7D18,实配17.5. 如果按计算值最大值为20.则20*0.8(梁宽)=16,则底筋满足。对不对?
右支座7D25,实配7*4.9=34.3.计算值最大值为39.则39*0.8(梁宽)=31.2,则负筋满足。对不对?
附件: [底筋]
QQ图片di.jpg
(2014-9-17 11:26, 71.51 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=150182
附件: [顶筋]
QQ图片顶.jpg
(2014-9-17 11:26, 140.22 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=150183
作者:
flurry
时间:
2015-4-10 10:58
这个问题问的很多、答的也很多。官网
www.strat.cn
“技术支持”栏目有说明书,可以免费下载。
佳构STRAT自动出空心板施工图,所有空心板设计的都用的。设计中其实不需要很具体的了解每根梁的钢筋怎么配置。——当然,远离需要了解。