标题:
钢结构安装图需要结构师盖章和单位盖出图章吗
[打印本页]
作者:
g965168
时间:
2014-10-27 16:36
标题:
钢结构安装图需要结构师盖章和单位盖出图章吗
请教:
钢结构在设计院设计完成基本设计图(杆件断面确定、节点设计要求提出)后,委托详图公司出加工图后,基本设计方审查详图公司图纸后一般还需要在安装图上盖注册结构师张和结构师单位盖出图章吗?
作者:
okok
时间:
2014-10-28 09:29
通常设计费中不包括审核施工详图这部分工作量。有些业主要求设计单位在详图公司所出的施工详图上盖章,应增加这部分审核费用。
从设计院角度,审核应仅限于轴线,标高,截面,材质及连接做法等原则内容,责任也仅限于此。
作者:
g965168
时间:
2014-10-30 09:08
谢谢,目前我国对详图公司资质及详图出图有什么要求?
作者:
okok
时间:
2014-10-31 07:26
无资质要求。