Board logo

标题: 160米的屋面,不断开,大家有没有什么好的方法 [打印本页]

作者: 中化枉驾    时间: 2014-10-30 11:24     标题: 160米的屋面,不断开,大家有没有什么好的方法

阿联酋工程,楼下我会放图片
作者: 中化枉驾    时间: 2014-10-30 11:26     标题: 如图

图在附件里

附件: 1J)WPULRK~$X1MO53R[M@2H.jpg (2014-10-30 11:26, 98.91 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=150686

附件: 3UU%GAV4G%8AL@`IVA$`BME.jpg (2014-10-30 11:26, 71.01 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=150687

附件: N7FTUB06[}91LN%MROACWQW.jpg (2014-10-30 11:26, 72 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=150688
作者: lyj1976    时间: 2014-10-31 09:50

可以参考下广州国际会议展览中心屋面的施工;我摘录部分内容:
“纵向伸缩量按 132.8m 长度计算,其伸缩量ΔL=17.3×
10×132800×60=139mm,这么大的变形量如果得不到释放将导致屋面板的严重
变形。 因此, 在设计时必须考虑屋面板在纵向能自由伸缩。 如果把屋面板中间固
定让板两端自由伸缩, 则板的最大伸缩量可以减少一半。 如何才能让屋面的两端
自由伸缩呢?在设计中使用了可滑移固定支座,如图 5 所示。
即把固定支座分为座顶和座体两部分。座体开有一长圆孔,座顶卡在长圆孔内,
沿长圆孔可以左右滑动。 长圆孔的长度可根据伸缩量的大小由屋面板的中间向两
端逐渐加大。 同时还需考虑在静荷载作用下, 座顶和座体之间的相对滑动必须克
服相互间的摩擦力”

附件: [滑动支座] 屋面滑动支座.png (2014-10-31 09:54, 33.97 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=150744
作者: mibao    时间: 2014-10-31 10:38

采用直立锁边板做屋面板,材质为镀铝锌压i型钢板或者铝镁锰板都可以,采用现场压型,可以保证从屋脊到檐口为整张板。此金属板被安装在固定座上,既保证没有穿透屋面的螺钉(不漏水),又让金属板在热胀冷缩时可以双向滑动,成为“浮动屋面”。
下图是台湾某高铁车站站房屋面,整张板长170米,无搭接。

附件: 11111111.pdf (2014-10-31 10:38, 933.11 K) / 下载次数 72
http://okok.org/attachment.php?aid=150745
作者: 中化枉驾    时间: 2014-11-3 10:09     标题: 回复:mibao

打不开啊,下载之后打开错误代码
作者: lyj1976    时间: 2014-11-5 15:44

4楼的屋面170m长,板上端是否需与檩条固定呢?这样保证温度膨胀时保证伸缩的方向,要不屋面可能会“下滑”。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0