标题:
浙大人用MST时对支座的思考
[打印本页]
作者:
詹海雷
时间:
2015-1-16 14:59
标题:
浙大人用MST时对支座的思考
MST设计时将支座设计为XYZ位移限制,仅给出XYZ的内力,在设计支座时也就只考虑轴力。
真实结构中支座处的杆件的转角位移是所有杆件中最大的(可想象网架是一根梁)。
这样的位移如果网架跨度小,那没关系,可以用杆件绕螺栓球的转动能力实现,使之无弯矩;
但若网架跨度大,那就有问题了,上面的转动能力实现不了,如此,只好靠橡胶支座来实现。
因此中小跨度可用压力支座,但大跨度的必须要用橡胶支座,否则支座未考虑的弯矩可能使支座破坏,后果严重。
希望各位结构设计师指点一二。
作者:
okok
时间:
2015-1-16 15:50
不用考虑。
作者:
zhuqi3071211014
时间:
2015-1-30 15:51
网架的变形控制与跨度有关,支座处转动角度过大,网架中间的挠度也会相应增大,无法满足变形要求。就像简支梁,挠度控制一定,跨度增大,支座处的转角不会增大。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0