Board logo

标题: 50米跨度造型怎么做 [打印本页]

作者: sdsd    时间: 2015-1-31 07:28     标题: 50米跨度造型怎么做

连接两楼屋面的造型板,宽度7米,跨度50米,高度限值1.5米以内,外包石材。请问各位高手应采取怎样的方案,应注意什么问题?
作者: 冇名卒崽    时间: 2015-1-31 22:09

荷载能否具体些?多大的石材?
作者: sdsd    时间: 2015-2-1 11:56

周边按25厚石材考虑。
作者: hai    时间: 2015-2-8 08:39

建议采用钢桁架方案,并且施工中起拱,起拱值为恒荷载下的挠度
作者: sdsd    时间: 2015-2-11 22:13

hai wrote:
建议采用钢桁架方案,并且施工中起拱,起拱值为恒荷载下的挠度

是的,实际采用立体管桁架,一边铰支,一边滑动。
作者: hd533533    时间: 2016-5-7 16:33

1.5米以内,不太好做吧
作者: 东写西读    时间: 2016-5-16 10:51

高度限值应放大些,得3m




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0