标题:
屋面网架(MST计算)+下部钢筋混凝土结构(PKPM计算)
[打印本页]
作者:
aunique
时间:
2015-3-25 10:38
标题:
屋面网架(MST计算)+下部钢筋混凝土结构(PKPM计算)
下部单独用PKPM计算时,建模问题:如果用刚性杆连接,该怎样建模?
作者:
ZDSJSUNZHIFEI
时间:
2015-4-17 10:13
我觉得这种结构有这样两种处理方法:1、整体分析,可采用SPASCAD建模,PMSAP分析计算。2、分开分析,网架单独设计,但是支座刚度不好考虑,可以采用包络的思想,一个是不考虑支座刚度,一个是支座刚度无穷大,框架部分也要考虑网架刚度的影响,一个是不考虑,一个是无穷刚,包络配筋设计。如果结构比较小,烈度不高,可以简化处理。