Board logo

标题: 网架下面钢柱支撑问题 [打印本页]

作者: qiaoge_1991    时间: 2015-8-19 09:34     标题: 网架下面钢柱支撑问题

在房子屋面做一个网架的盖子,网架用钢柱支撑起来,请教下,这下面的钢柱之间要不要拉钢梁做成钢框架?还是只要钢柱柱底落在屋面梁上做成刚接柱脚(我不清楚新增钢柱与原混凝土梁连接能做成刚接吗)不加钢梁就行?请教下各位
作者: smomo    时间: 2015-8-19 17:03

如果有条件做支撑,不如网架支座直接落到梁上,由三根杆支撑网架,效果更理想。
作者: qiaoge_1991    时间: 2015-8-21 09:18

谢谢 是怎样的布置 能画个简图我看看吗 加支撑是在柱与柱之间加还是给每个柱都用3根杆件撑起来?不太懂 谢谢
作者: zxbingdian    时间: 2015-11-30 10:20

做独立钢柱最好和网架一起计算,做钢框架到时可以分开算
作者: 王建波    时间: 2015-12-2 14:27

问题1:钢柱之间要不要拉钢梁做成钢框架?

答:钢柱之间设钢梁的主要目的是减小柱的计算长度,提高钢柱的稳定应力,增强新增钢结构的整体性,

但如果该层的层高不是很高,建议通过设柱间支撑来解决,柱间支撑不用每一跨都设,可仅在四角设。

但如果新加钢结构层的层高不高,建议支撑也别设。

问题二:钢柱柱底落在屋面梁上做成刚接柱脚(我不清楚新增钢柱与原混凝土梁连接能做成刚接吗)不加钢梁就行?

答:    1.考虑到梁与柱的不同,钢柱与混凝土梁之间的连接一般做成铰接比较常见。此时需要在梁上采用后锚固

技术做化学螺栓,如果是铰接,4根化学植栓就可以了,在框架梁上需要注意植筋的边距要求。