标题:
求各位大神帮忙解决下一个节点
[打印本页]
作者:
liangp2007
时间:
2015-9-27 20:24
标题:
求各位大神帮忙解决下一个节点
---钢结构连接节点校核---
日期:2014/09/27
时间:20:08:01
------------------------------------------------------------------------------------
M=143KN,Q=116KN
梁编号 = 1,连接端:1
采用钢截面: H350X200X6X8
连接柱截面: H400X250X6X10
连接设计方法:按梁端部内力设计(拼接处为等强)。
工字型柱与工形梁(90)度固接连接
连接类型为 :二 短梁拼接
短梁根部为全焊连接
短梁拼接连接:
梁拼接连接位置 L = 320 mm
梁拼接间距 e = 10 mm
梁翼缘和腹板的切角半径 R = 35 mm
短梁拼接连接结果:
梁腹板: 采用 高强螺栓 连接腹板与连接板
梁腹板连接板为双连接板
腹板螺栓连接验算:
采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接
螺栓直径 D = 20 mm
高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂
接触面抗滑移系数 u = 0.45
高强螺栓预拉力 P = 155.00 kN
连接梁腹板和连接板的高强螺栓 双面 抗剪承载力设计值 Nvb = 125.55 KN
***** 连接梁腹板和连接板的高强螺栓所受最大剪力 Ns = 230.06 KN > Nvb, 设计不满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为"行"):
行数:3, 螺栓的行间距: 75mm, 螺栓的行边距: 55mm
列数:1, 螺栓的列边距: 50mm
连接板尺寸 B x H x T:210mm x 260mm x 8mm
梁翼缘: 采用 对接焊缝 连接翼缘与拼接板
此处我设计的一个工程,有个节点我直接估了下,现在已经安装,发现这个节点螺栓抗剪不足,能否在不重新做的情况下,进行改正!后来我用MTS软件核算了下节点,假如把抗剪板与梁腹板焊接,让焊缝与螺栓共同一起受力如何???
附件:
1234.png
(2015-9-27 20:24, 3.04 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=152955
作者:
okok
时间:
2015-9-27 20:40
只考虑焊缝就好。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0