标题:
钢桁架设计如何考虑厂房位移差
[打印本页]
作者:
dingdinghu
时间:
2015-9-30 11:24
标题:
钢桁架设计如何考虑厂房位移差
向各位大师请教如下问题:
需要在两个高层建筑物之间设计一座高空连廊,跨度约18m,因两个建筑物之间存在地震工况下,X、Y向(水平向)各约20mm的位移差,该位移差必须考虑,如果硬抗,连廊钢桁架内力和支座反力都比较大,初步打算设置两端滑动铰支座解决,一端支座滑动方向为X向,另一端支座滑动方向为Y向,想请教各位大师这样设置支座是否可行。SAP2000初步验算结果能够通过,之前没有搞过这样的结构,心力感觉不踏实,特请教,十分感谢!!
作者:
clivecen
时间:
2015-9-30 14:07
如果连廊整体有限制大位移的设施,其实只是简单使用一种桥梁板式橡胶支座就好了.20mm位移,橡胶支座大于50mm厚度就足够了。用钢支座的话,如果连廊的宽度小,连廊整体转动不影响y方向的滑动(我是认为你每侧不少于2个支座),那么你的想法应该是可以的。
作者:
dingdinghu
时间:
2015-10-8 10:54
感谢clivecen解答,谢谢