Board logo

标题: STS节点设计问题 [打印本页]

作者: sunye    时间: 2015-12-8 16:42     标题: STS节点设计问题

STS节点设计中有部分红色显示的,
但点出计算书所有验算都是满足,怎么回事?
作者: smomo    时间: 2015-12-13 16:25

贴图和计算结果。
作者: sunye    时间: 2016-1-18 12:27

后来我发邮件给PKPM了,官方回复说因为我选的梁柱节点是短梁拼接,短梁和钢柱连接是焊接,这个验算没有通过,但这个是工厂等强连接加工,就把计算书给屏蔽了,但节点的红色提示没有取消,软件还有点问题……
作者: 刘星语    时间: 2016-1-19 08:34

短梁和柱工厂熔透等强焊在很多国家默认满足超强要求,不需要再加强。我国专家有分2种观点,PKPM保守地对该节点再验算,不足可以加强(加盖板、扩翼缘、加腋)。如果加盖板有可能构造要求柱节点域及其附近翼缘板厚增加,手工加强宜采用扩翼缘方法,算够即可。我觉得梁柱焊接位置对梁相比其他位置多了边界支撑相当于加劲,弹性阶段表现很好,未见过塑性阶段试验照片,见过翼缘每边扩60mm的照片,连接位置表现的很好,大变形产生在0.5bf~bf之间。