标题:
求教梁柱斜交交点做法
[打印本页]
作者:
laook1
时间:
2016-1-25 10:51
标题:
求教梁柱斜交交点做法
如图示意,梁柱刚接做法
A、B为型钢混凝土柱子与钢梁斜交,选用哪个方案更好?有出处么?
C、D为钢柱与钢梁斜交,选用哪个方案更好?有出处么?
选用D方案,需要在梁腹板位置设置竖向加劲肋或者其他加强措施么?
谢谢
附件: [梁柱斜交做法]
01.png
(2016-1-25 10:51, 9.01 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=153724
作者:
心逸无涛
时间:
2016-1-25 16:05
按理论分析,有条件的情况下当然是B和D更合理,避免柱承受额外的偏心带来的弯矩,但是很多情况下都没有条件
1.一般这个钢骨的翼缘宽度做不大,相邻2个翼缘间的净距最好不小于150mm,便于中部焊缝施焊,比如你图中按估算应该间距太小,焊枪不好操作
2.如果钢梁的斜角再比较大,钢梁翼缘可能突出钢柱的翼缘
所以一般我就用A和C了
一家之言,仅供参考
作者:
smomo
时间:
2016-1-29 11:00
B和D也是可以用的,这时将节点域连接板侧封成箱形就可以了。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0