标题:
关于热镀锌连接板的设计问题
[打印本页]
作者:
liulei716
时间:
2016-2-13 17:32
标题:
关于热镀锌连接板的设计问题
某工程整体采用热镀锌工艺,现在连接板的位置要采用高强度摩擦型螺丝,镀锌去除处理起来比较麻烦,请问热镀锌连接板之间的摩擦系数到底是多少?
有无做过相应试验的啊?或者有相关论文明确的,望高手指点
作者:
liulei716
时间:
2016-2-14 11:05
表12.5.2-2 涂层连接面的抗滑移系数
表面处理要求 涂装方法及涂层厚度 涂层类别 抗滑系数
抛丸除锈,达到级 喷涂或手工涂刷,50-75 醇酸铁红 0.15
聚氨酯富锌
环氧富锌
喷涂或手工涂刷,50-75 无机富锌 0.35
水性无机富锌
喷涂,30-60 锌加(Z1NA) 0.45
喷涂,80-120 防滑防锈硅酸锌漆(HES-2)
注:当设计要求使用其他涂层(热喷铝、镀锌等)时,其钢材表面处理要求、涂层厚度及抗滑移系数均需由试验确定。
作者:
liulei716
时间:
2016-2-14 11:09
新钢结构设计规范中只给出了富锌漆和锌加的摩擦系数为0.45,提到了镀锌工艺抗滑移系数需要试验确定。这个实际大小取多少合适啊?没有试验的设备和能力啊
作者:
smomo
时间:
2016-2-16 09:47
这要看结构形式是什么,如果是门刚,可以直接取个0.15,不考虑摩擦的作用,因为门刚结构抗滑移系数对节点的贡献较小;如果是框架结构,还是做个实验比较稳妥,强调与施工同工艺。
这个试验费用并不高,如果是设计单位,可以要求甲方取得数据,甲方可以找熟悉的钢结构单位处理一下,主要是采用的工艺与实际施工出入不要太大。
作者:
liulei716
时间:
2016-2-16 11:09
谢谢楼上的建议
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0