某工程整体采用热镀锌工艺,现在连接板的位置要采用高强度摩擦型螺丝,镀锌去除处理起来比较麻烦,请问热镀锌连接板之间的摩擦系数到底是多少?
有无做过相应试验的啊?或者有相关论文明确的,望高手指点
作者: liulei716    时间: 2016-2-14 11:05

表12.5.2-2 涂层连接面的抗滑移系数
表面处理要求        涂装方法及涂层厚度        涂层类别        抗滑系数
抛丸除锈,达到级        喷涂或手工涂刷,50-75        醇酸铁红        0.15
                聚氨酯富锌       
                环氧富锌       
        喷涂或手工涂刷,50-75        无机富锌        0.35
                水性无机富锌       
        喷涂,30-60        锌加(Z1NA)        0.45
        喷涂,80-120        防滑防锈硅酸锌漆(HES-2)       
     注:当设计要求使用其他涂层(热喷铝、镀锌等)时,其钢材表面处理要求、涂层厚度及抗滑移系数均需由试验确定。
作者: liulei716    时间: 2016-2-14 11:09

新钢结构设计规范中只给出了富锌漆和锌加的摩擦系数为0.45,提到了镀锌工艺抗滑移系数需要试验确定。这个实际大小取多少合适啊?没有试验的设备和能力啊
作者: smomo    时间: 2016-2-16 09:47

这要看结构形式是什么,如果是门刚,可以直接取个0.15,不考虑摩擦的作用,因为门刚结构抗滑移系数对节点的贡献较小;如果是框架结构,还是做个实验比较稳妥,强调与施工同工艺。
这个试验费用并不高,如果是设计单位,可以要求甲方取得数据,甲方可以找熟悉的钢结构单位处理一下,主要是采用的工艺与实际施工出入不要太大。