Board logo

标题: 新手请教节点设计计算的问题 [打印本页]

作者: yicheng4312    时间: 2016-4-26 11:08     标题: 新手请教节点设计计算的问题

刚接触钢结构,对节点的计算有点疑问。
同事告诉我一般画坡口焊的时候认为是等强的,就直接画节点就行了,不需要计算焊缝。
然后是角焊缝,我看别人也不是全部都经过计算的,大多都是估一个焊缝尺寸就直接画了,对这个我还是有点疑问,这样直接估一个焊脚尺寸一般的原则是什么呢?不是很重要的部位只要满足规范的构造要求都可以吗?
还有一个加劲肋的设置原则和加劲肋的厚度选择,这些也是要经过计算才确定的下吧,但是看老总们改图都是直接给你写一个厚度,这个估算原则是什么呢?
如果按照规范来把每一个节点的所有连接都算清楚确实工作量太大了,这个就是我的疑问,希望高人点拨
作者: yicheng4312    时间: 2016-4-27 10:06

有人帮忙解答下吗,感激不尽
作者: YAJP    时间: 2016-4-27 11:11

新手应该计算,还应注意满足构造要求,熟悉了就不用算了,或者说早就算过了。
作者: okok    时间: 2016-4-29 07:33

按规范推一下,可以知道角焊缝和板厚是算术关系,双面角焊缝hf>0.7t时,焊缝承载力大于板,所以不用计算。
当板厚大于16时,角焊缝太大不好焊,通常就采用坡口对接焊缝了。坡口焊二级或一级,和母材等强。
注意抗震规范里对节点有额外的要求,等强也不够。
作者: yicheng4312    时间: 2016-4-29 18:08

okok wrote:
按规范推一下,可以知道角焊缝和板厚是算术关系,双面角焊缝hf>0.7t时,焊缝承载力大于板,所以不用计算。
当板厚大于16时,角焊缝太大不好焊,通常就采用坡口对接焊缝了。坡口焊二级或一级,和母材等强。
注意抗震规范里对节点 ...

谢谢,看了你的回复我一下就明白了
作者: yicheng4312    时间: 2016-4-29 18:09

YAJP wrote:
新手应该计算,还应注意满足构造要求,熟悉了就不用算了,或者说早就算过了。

谢谢,还是要多翻翻构造图集




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0