标题:
请教各位,确定风荷载时,风振系数βz是怎么考虑的
[打印本页]
作者:
schure
时间:
2003-7-1 10:39
标题:
请教各位,确定风荷载时,风振系数βz是怎么考虑的
因为荷载规范中的计算方法,风振系数中的脉动影响系数均针对质量分布比较均匀的体系,显然膜结构的质量分布是很不均匀的;还有膜结构的自振周期也不好确定。
一直被这个问题困扰,请大家讨论讨论。
作者:
hhzzmao
时间:
2003-7-3 23:57
标题:
回复: 请教各位,确定风荷载时,风振系数βz是怎么考虑的
哈哈,你能搞懂这个问题就以一片极为优秀地博士论文了
作者:
civil fans
时间:
2003-8-4 18:24
标题:
回复: 请教各位,确定风荷载时,风振系数βz是怎么考虑的
根据我对近30个膜结构自振特性分析结果统计来看,普通张拉膜结构在通常的应力水平下结构的自振周期一般在0.1---0.25秒之间(个人数据,仅供参考),骨架膜就不好说了,至于风振系数,我个人认为按照现行建筑结构荷载规范恐怕是不行的,工程实际中有两种做法,有些人对一些小型膜结构根本就没考虑风振(值得担忧),有些人采用经验做法,参照国内同类型膜结构风振系数,大概1.6----1.9。见过太阳的做法,取2.0----2.5,挺吓人!
作者:
jinsongxia
时间:
2003-8-4 22:21
标题:
回复: 请教各位,确定风荷载时,风振系数βz是怎么考虑的
一般取1.8左右,算钢结构的时候,风荷载反力乘一个1.4的系数给钢结构,
许多膜公司的标书上都是这么表述的,呵呵!
太阳做工程有日本的习惯,在日本,如果不做风洞试验的话,一个20米高的膜结构,要用1.5-2.5KN/M*2的风荷载值,他们有一个相关的计算公式。大的很夸张,因为他们那里台风是家常便饭,看看他们在日本做的膜结构,用钢量就特别大,节点也大的吓人。开始的时候在我国做的工程,也是这个样子,对象沿海的江浙,山东,福建,广东地区,实际上是起了负责的效果,呵呵!
内地如四川等地就不好说了,不过好像还没有打入进去!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)