Board logo

标题: 管桁架中主管与主管垂直相交刚接还是铰接? [打印本页]

作者: chenke9527    时间: 2016-9-6 17:36     标题: 管桁架中主管与主管垂直相交刚接还是铰接?

请问管桁架中主管与主管垂直相交的时候,计算模型中两管是钢接还是铰接?以前都是两个方向刚接,即认为两个方向都是连续的没有断开。但今天和同事讨论的时候,发现是不是应该点铰接,即认为一个方向主管连续,而另一个方向主管铰接。
作者: phoenixpan    时间: 2017-6-6 13:08

有加劲肋就是可以按刚接,无加劲肋是铰接。
作者: tonybb    时间: 2020-12-8 11:36

我认为,其中铰接好处理一点。
作者: xingzs    时间: 2021-4-14 13:12

主次桁架垂直相交,应按刚接模拟,因为弦杆一般管径较大,且主次弦杆直径相差不会太大,相贯焊缝的区域比较长的。
作者: erzao    时间: 2022-9-10 17:35

钢标5.1.5.3规定,主管长径比大于12算是铰接点。而根据欧标算下来,这种节点大概率是半刚性节点,如果是单层网壳,按弹性计算,大多数情况不能保证节点刚性,则屈曲因子的取值应该大一点才安全。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0