标题:
节点补强板?
图片中348x737x3的板是用来做什么的,设计院的说是节点加强板(加强腹板用的,柱规格是hw400x400x13x21的)。如果是抗剪的那焊个3mm板真的有用么?如果是防腹板屈曲不是应该用加劲肋么,还是什么规定的节点构造措施,我读书少你们不要骗我。
附件: [如图]
IMG_20161115_082426.jpg
(2016-11-15 11:48, 1000.81 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=155036
作者:
jun67
时间:
2016-11-15 17:30
这是为了保证节点刚度。
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015的要求如下:
[attach]155039[/attach][attach]155040[/attach]
PKPM程序(V2.1)的技术条件如下:
[attach]155041[/attach]
pkpm计算的时候有3种方式,如下:
[attach]155042[/attach]
从规范的公式可以看出,连接节点的刚度和腹板的相对厚度、端板的尺寸有关。
程序验算时候,勾选的选项可以是加斜加劲肋、局部加厚腹板;也可以在计算设计过程中,把端板改厚(验算复核),等等。
附件:
QQ111111.jpg
(2016-11-15 17:30, 29.05 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=155039
附件:
QQ2222222.jpg
(2016-11-15 17:30, 26.62 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=155040
附件:
QQ333333.jpg
(2016-11-15 17:30, 37.03 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=155041
附件:
QQ444444.jpg
(2016-11-15 17:30, 51.47 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=155042
作者:
哈哈哈擦擦
时间:
2016-11-16 07:58
谢谢,受教了