Board logo

标题: 梁比柱宽如何解决? [打印本页]

作者: ming    时间: 2003-7-28 00:33     标题: 梁比柱宽如何解决?

柱400x400箱形,梁焊接工字钢850x450x36x36,梁跨中荷载2400KN集中力,柱上1300KN,计算通过,梁柱要求刚接,梁柱节点如何解决?
作者: tjgjs    时间: 2003-7-28 09:35     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

采用过度区,在柱子与钢梁处做一块梯形板,高层钢结构遇到这种情况都是这样做的,你可以参考一下高层钢结构规范。
作者: wolf_sy    时间: 2003-7-28 11:04     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

加强环加梯形过渡板
作者: eddiechen    时间: 2003-7-28 16:13     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

我常用的方法是 將梁翼切削成與柱等寬
製作方便 且依你的case一邊僅大25mm 應可如此處理
作者: sdsd    时间: 2003-7-28 16:57     标题: 回复: 回复: 梁比柱宽如何解决?

eddiechen wrote:
我常用的方法是 將梁翼切削成與柱等寬
製作方便 且依你的case一邊僅大25mm 應可如此處理

请教如何考虑由此产生的刚度变化?又如何考虑截面削弱带来承载力的降低?
作者: ming    时间: 2003-7-30 00:21     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

非常感谢,钢结构的设计感觉节点的正确处理要比计算本身复杂
谢谢
作者: 陌上尘64    时间: 2003-9-5 09:26     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

我担心柱的刚度和变形会有问题
作者: bigdragon    时间: 2003-9-6 23:34     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

主要还是看力的传递
与设计假定有关,刚接铰接不同
作者: huangjunhai    时间: 2003-10-20 15:41     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

为啥梁比柱宽?是不是存在的荷载有漏的?这是解决问题的根本。
作者: 13983977058lhx    时间: 2003-11-10 18:50     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

太麻烦了用400宽的梁多好啊,把梁适当加高一点不就行了嘛
作者: dyd771    时间: 2003-11-15 19:53     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

我认为eddiechen 的做法有问题,不符合强节点弱钩件的抗震设计。另外构件设计时如果梁端为控制截面,应力用足侧更加危险。
作者: bill-shu    时间: 2003-11-28 15:50     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

柱的抗弯曲能力不会比梁小(刚性连接),所以梁端部的截面可以减小。适合与柱的连接。
作者: denney    时间: 2003-12-3 14:31     标题: 回复: 梁比柱宽如何解决?

首先感觉梁的腹板有问题,有必要36mm这么厚吗?
其次如果整个工程只有一两处是这种情况用eddiechen的做法,我没感觉有太大什么抗震问题.毕竟一边只有25mm而已.混凝土都可以用弯矩调幅法,更何况钢结构的延性要比混凝土强的多.削个小点的斜率让应力顺利过渡即可.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0