请教多梁交汇
[打印本页]
作者:
jining
时间:
2017-3-28 09:36
标题:
请教多梁交汇
园形采光顶,中间多梁(8条)交汇,腹板均焊在一起可以吗?
作者:
CGGCENGINEER
时间:
2017-3-28 22:20
采用实体节点或环梁
作者:
yyl_606
时间:
2017-3-29 10:23
jining wrote:
园形采光顶,中间多梁(8条)交汇,腹板均焊在一起可以吗?
这个问题有点儿抽象 应附图方能具体解答 显然8跟梁的腹板线也不能交汇成一条吧
作者:
lierchun
时间:
2017-6-30 15:05
中间做一个钢管,钢管焊焊上下环肋,钢梁不都接上了吗。
作者:
钢结构老兵
时间:
2017-7-1 18:59
楼上的是个办法,还有一个常用的办法是两根梁贯通,然后在这个基础上做环梁,其余的梁与环梁连接
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)