标题: 54x117米做哪种无盖最合理啊 [打印本页]
作者:
kongpeng123456 时间: 2021-1-23 10:58 标题: 54x117米做哪种无盖最合理啊
请教各位大神:
一层的学校体育馆:54x117米做哪种屋盖最合理啊,两方向外围柱距均为9米,屋面沿短向双坡?屋盖网架还是桁架好?屋顶满铺光伏板并且还要开采光带窗?局部屋面下挂有舞台灯光和显示屏。
请各位给与指点,感谢啊!
附件:
体育馆附图-1.pdf (2021-1-23 10:58, 96.44 K) / 下载次数 79
http://okok.org/attachment.php?aid=156205
附件:
体育馆附图-2.pdf (2021-1-23 10:58, 66.11 K) / 下载次数 306
http://okok.org/attachment.php?aid=156206
作者:
okok 时间: 2021-1-24 13:26
54米的跨度,适合各种类型的结构体系,网架、桁架,平板、筒壳、拱等都可以。可以以建筑效果为主要目标。如果当地风荷载不大,可以考虑张弦梁,会比较经济。
作者:
kongpeng123456 时间: 2021-1-24 20:52
okok wrote:
54米的跨度,适合各种类型的结构体系,网架、桁架,平板、筒壳、拱等都可以。可以以建筑效果为主要目标。如果当地风荷载不大,可以考虑张弦梁,会比较经济。 ...
感谢群主的回答