标题:
平面桁架 下玄的平面外稳定性 如何控制
[打印本页]
作者:
rengweijin
时间:
2021-4-26 13:46
标题:
平面桁架 下玄的平面外稳定性 如何控制
平面桁架 下玄的平面外稳定性 如何控制
附件:
fd4a471a3454048328f12a838acae1b.png
(2021-4-26 13:46, 411.07 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=156223
作者:
yyz639
时间:
2021-4-26 17:06
按要求设置横向支撑呗,我也不大懂~
作者:
clivecen
时间:
2021-4-27 13:52
按这个图,简支桁架,好像下悬杆,就不需要控制面外稳定的吧。理论上,在达到设计拉应力之前,都不存在稳定性问题。塑性以后,结构都完蛋了,也不需要考虑了。
作者:
smomo
时间:
2021-4-28 22:06
这种做法属于刚接桁架,下弦的平面外稳定更要注意;下弦平面外稳定控制可以参照梯形钢屋架图集处理办法,基本思路就是加下弦平面水平支撑,弦杆的平面外计算长度按支撑间距计算。