Board logo

标题: 箱型柱或钢管柱外包式柱脚设计灌浆孔怎么预留? [打印本页]

作者: waitinglee    时间: 2021-12-29 10:24     标题: 箱型柱或钢管柱外包式柱脚设计灌浆孔怎么预留?

做罩棚设计时,常用的箱型柱或者钢管柱,根据《钢结构设计标准》12.7.7-5条,外包式柱脚当框架柱为圆管或矩形管时,应在管内浇灌混凝土,强度等级不应小于基础混凝土,浇灌高度应高于外包混凝土,且不宜小于圆管直径或矩形管的长边。请问这里的钢管柱或箱型柱柱脚管内浇灌混凝土,如何预留灌浆孔比较好呢?预留在哪个位置,预留孔周边是否需要加强设计,若在侧面设置的话,浇灌完毕后,是否需要钢板焊接封闭?
作者: GHK660    时间: 2021-12-29 11:35

相关的钢管混凝土规范 图集找找看
作者: cwsy    时间: 2021-12-29 12:48

百度:
《钢管内混凝土浇注施工工法》
......

...不需要在钢管上开设同泵管直径的孔,避免削弱钢柱钢板的整体性...

......
作者: 法师    时间: 2022-7-30 11:50

一般开100直径的孔,事后用钢板封焊


附件: aa.jpg (2022-7-30 11:56, 1.54 M) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=156594
作者: lijingas    时间: 2022-8-26 17:26

较大截面的箱型柱我会做个十字柱进行转换,较小截面的箱型柱就直接 设浇灌孔




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0