标题:
箱型柱或钢管柱外包式柱脚设计灌浆孔怎么预留?
[打印本页]
作者:
waitinglee
时间:
2021-12-29 10:24
标题:
箱型柱或钢管柱外包式柱脚设计灌浆孔怎么预留?
做罩棚设计时,常用的箱型柱或者钢管柱,根据《钢结构设计标准》12.7.7-5条,外包式柱脚当框架柱为圆管或矩形管时,应在管内浇灌混凝土,强度等级不应小于基础混凝土,浇灌高度应高于外包混凝土,且不宜小于圆管直径或矩形管的长边。请问这里的钢管柱或箱型柱柱脚管内浇灌混凝土,如何预留灌浆孔比较好呢?预留在哪个位置,预留孔周边是否需要加强设计,若在侧面设置的话,浇灌完毕后,是否需要钢板焊接封闭?
作者:
GHK660
时间:
2021-12-29 11:35
相关的钢管混凝土规范 图集找找看
作者:
cwsy
时间:
2021-12-29 12:48
百度:
《钢管内混凝土浇注施工工法》
......
...
不需要在钢管上开设同泵管直径的孔,避免削弱钢柱钢板的整体性
...
......
作者:
法师
时间:
2022-7-30 11:50
一般开100直径的孔,事后用钢板封焊
附件:
aa.jpg
(2022-7-30 11:56, 1.54 M) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=156594
作者:
lijingas
时间:
2022-8-26 17:26
较大截面的箱型柱我会做个十字柱进行转换,较小截面的箱型柱就直接 设浇灌孔
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0