标题: 关于钢框架梁截面宽厚比 [打印本页]
作者:
cwsy 时间: 2022-8-12 11:42 标题: 关于钢框架梁截面宽厚比
按抗震规范设计,钢框架梁截面宽厚比:(附图四种方案)
一般按抗震等级确定宽厚比,钢框架梁(梁端塑性区、跨中非塑性区采用相同宽厚比),附图方案0,等截面钢框架梁方案。
根据对规范理解及一些文献,应该是采用附图方案1更合理,等截面钢框架梁方案。计算机程序处理方便,加工方便。
附图方案2, 方案3,变截面钢框架梁方案(附图方案2应该最省钢材)。计算机程序处理不方便,加工不方便。
.
附件:
宽厚比.JPG (2022-8-12 11:42, 101.74 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=156600
作者:
bjdtm2001 时间: 2024-3-12 17:00
钢框架结构框架梁抗震构造措施的板件宽厚比限值在《抗规》8.3.2条中有规定,抗震等级越高,板件宽厚比限值越严格。我理解板件宽厚比是控制截面进入弹塑性状态程度的度量。例如,对于新《钢标》表3.5.1,S1是塑性转动截面、S2是二级塑性截面,都允许全截面进入塑性,在大震作用下在梁端能提供较好的转动能力而不发生屈曲失稳,从而在地震作用下提供耗能机制,耗散地震能量。
题主给出的四个设计理念图我觉得非常好。但个人认为方案1有个缺点,就是梁中部的非塑性区也产生了部分塑性(翼缘板进入塑性,腹部弹性),这在设计理念中似乎不太合理,因为从耗能角度看,此时应将地震作用通过梁端塑性区耗散,而不是梁中部耗能。另外,方案2和方案3的变截面形式最好能给出俯视图,便于理解。
欢迎继续探讨。
作者:
cwsy 时间: 2024-3-12 19:27
方案1是等截面,加工方便,通常做法。
方案2、3是变截面,只变化翼缘板厚度,加工不方便,但节省钢材。
作者:
bjdtm2001 时间: 2024-3-13 08:53
cwsy wrote:
方案1是等截面,加工方便,通常做法。
方案2、3是变截面,只变化翼缘板厚度,加工不方便,但节省钢材。
感谢回复。
方案2、3只变化翼缘板厚度确实不好加工,能否考虑改变翼缘板的宽度来实现?就像“骨狗”式连接一样,这样可以把塑性耗能区限制在梁端一定范围内,而且也便于加工。