Board logo

标题: 单角钢单面螺栓连接问题 [打印本页]

作者: 开心的小砼    时间: 2023-6-11 18:21     标题: 单角钢单面螺栓连接问题

构件的承载力计算要乘以0.85,螺栓的抗剪与孔的承压设计值是否也需要折减??请教大家。
作者: cwsy    时间: 2023-6-12 23:30

强度和连接的强度设计值都要折减。

有参考书算例:

见浙江大学 夏志斌 姚谏 编著

《钢结构设计---方法与例题》
作者: cwsy    时间: 2023-6-12 23:33

个人有点不同观点:

.

附件: 角钢连接1.png (2023-6-13 05:24, 199.72 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=156881
作者: 开心的小砼    时间: 2023-6-13 00:29

《钢结构设计标准理解与应用》-朱丙寅 :"验算是针对(最不利截面,危险截面)的验算,不是针对连接的验算。”,“单边连接单角钢7.1.3 ,7.6.1都是对单角钢自身强度验算考虑的折减,螺栓或者焊缝等连接强度不折减”
17版钢结构标准也没有找到折减的条文。

附件: [~4~N7]8@Q8N[W93R0N3BVM.png (2023-6-13 00:29, 144.35 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=156882
作者: cwsy    时间: 2023-6-14 08:50     标题: 角钢受拉构件计算的疑问

角钢受拉构件计算的疑问:

单角钢 双角钢  有效截面 偏心弯矩

.

附件: 角钢连接2.png (2023-6-14 08:53, 311.95 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=156884
作者: tianyun1125    时间: 2023-6-14 10:31

传力的线路不同,单角钢传力是通过迹线作为受力的中心线传力的,与连接板存在偏心距,而双角钢背面连接,合力传力中心线是连接板形心,不存在偏心距,故整体截面有效




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0