Board logo

标题: 端缀板 [打印本页]

作者: cwsy    时间: 2024-1-8 11:14     标题: 端缀板

端缀板
.

附件: 端缀板.png (2024-1-8 11:14, 244.2 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=157160
作者: smomo    时间: 2024-1-8 17:24

下部与柱脚形式有关吧,如果柱脚采用主肢铰连接,肯定设置刚性缀板对柱承载力有提高;如果采用主肢插入的柱脚(我们一般格构柱采用的柱脚形式),柱脚基础短柱部分是不是起到了刚性端板的作用了呢?
这样就与模型计算有关了,如果模型计算采用了格构柱下端刚接的模型,就应按上述方案处理;如果模型是采用空间杆件建立的柱子,而且柱脚设置为铰连接,底部不设置刚性缀板并采用端承铰连接也是符合设计要求的。
作者: bjdtm2001    时间: 2024-1-8 17:42

个人理解,格构柱下端设置钢缀板起到了增强柱脚约束的作用,从某种程度上减小了柱子的计算长度,从而使柱的稳定承载力有所提高。如果上下端都有钢缀板,那约束强度就更大了。
这个就有点类似于靴梁柱脚的情况。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0