标题: 横向加劲肋不必与翼缘相连? [打印本页]

作者: cwsy    时间: 2024-3-27 06:23     标题: 横向加劲肋不必与翼缘相连?

横向加劲肋不必与翼缘相连?
附图摘自美国钢结构设计手册
.

附件: 加劲肋.png (2024-3-27 06:32, 291.84 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=157270
作者: bjdtm2001    时间: 2024-3-28 16:38

这个问题提的很好,以前没有注意到。

受弯构件之所以设置横向加劲肋,个人认为是为了防止腹板局部屈曲失稳。钢标中这块公式较为繁杂(6.3节),总体来讲的大致思路就是:从腹板中加劲肋与梁翼缘构成的各区格板块中“截取”出一部分,以一定的边界条件,应用板的弹性稳定理论进行分析,进而求出临界应力的相关表达式。

如果按美国钢结构设计手册,横向加劲肋不与梁翼缘连接,对板区格的边界条件会有一定的影响,但只要间隙不是太大,应该还是可以满足边界条件的“连贯性”的,而且这样可以简化施工、节省造价。但题主提出的间隙达到50mm,个人感觉有点偏大了。

不对之处,欢迎指正。
作者: cwsy    时间: 2024-3-29 08:02

个人一点看法:

这个与钢楼板加劲肋原理相同:加劲肋两端不与钢梁连接的。

横向加劲肋不必与翼缘相连,与腹板相连,属加劲肋概念

或横向加劲肋与翼缘相连,不必与腹板相连,属支承板概念  (双面成对配置才行,顶紧腹板,不焊)

要么连腹板,要么连翼缘 取其一 应该都是可行的?