一个节点构造图优化的可能性?
同济大学+浙江精工 主编书中案例:
1、不增加端板厚度,加劲板也可取消。
2、螺栓可适当减少一些。
.
附件:
节点验算.png
(2024-9-29 11:09, 223.8 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=157553
作者:
okok
时间:
2024-9-29 12:47
1,此类位置我设计中在没有限制时(比如非结构的功能要求、美学)也是无脑加上加劲板的,效力很高。在人工逐渐昂贵的趋势下,更合适的是宁可加厚端板也应该取消加劲板。
2,除受力需要外螺栓还有最大间距的构造要求,动机是避免翘曲及板间出现缝隙带来的锈蚀。
作者:
bjdtm2001
时间:
2024-9-29 14:34
这种形式的节点个人感觉主要出现在轻型门式刚架结构的梁柱节点中。我们单位早些年做过一些这种节点的试验,主要包括端板有无外伸、端板是否加厚等因素对节点转动刚度的影响。试验结果表明,当未采用端板外伸或端板未加厚时,节点的转动刚度降低,有可能达不到刚性连接节点转动刚度的要求,此时端板可能会发生局部拉屈和节点域钢板平面外屈曲现象。在试验中发现,提高节点转动刚度最有效的方法就是在节点域设置斜向加劲肋。
当时我们的研究成果通过了规范组专家的验收,并被引进了新门规。具体条文可见《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)第10.2.7-5条(P82页)。