采用下弦支撑的正放四角锥网架,自动生成封边,模型检查时提醒四角处封边立杆所在的网格线重合,忽略不管计算时程序会异常跳出,无计算结果,求助是否是网格线重合导致无法计算?
作者:
bjdtm2001
时间:
2026-3-18 19:28
PKPM网架模块没用过,以前是用Midas算的。楼主的问题会不会是杆单元位置重合了?
作者:
smomo
时间:
2026-3-19 17:47
pkpm软件网架设计功能各版本都有所变化,估计各个版本完善程度不同,你可以在模型轴测视图显示状态下,打开设置-显示网格ID开关,看看杆件位置编号是否有问题。